水泵配套动力电动机过热的原因你知道么?

分享到:
来源:极悦娱乐工业设备更新时间:2016-07-14阅读:3048次
配套动力电动机过热原因有四:

一是电源方面的原因

电压偏高或偏低,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压

不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由

于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护装置。


二是水泵方面的原因:

选用动力不配套,小马拉大车,电动机长时间过载运行,使电动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制

的电动机连续工作。应限制启动次数,正确选用热保护,按电动机上标定的定额使用。

三是电动机本身的原因:

接法错误,将△形误接成Y形,使电动机的温度迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地,轻时电动机局部

过热,严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运行1至2小时,铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障,应

检查风扇是否损坏,旋转方向是否正确,通风孔道是否堵塞;轴承磨损、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击

,铁芯温度迅速上升,严重时电动机冒烟,甚至线圈烧毁。


四是工作环境方面的原因:

电动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上,导致绝缘降低。应测量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理;环境温

度过高。当环境温度超过35℃时,进风温度高,会使电动机的温度过高,应设法改善其工作环境。如搭棚遮阳等。 注意: 

因电方面的原因发生故障,应请获得专业资格证书的电工维修,一知半解的人不可盲目维修,防止人身伤害事故的发生。 


-THE END -